Boa noite...
Excelente o projeto.
Montei aqui, mas devo ter feito alguma coisa errada... quando eu conecto a solenoide já dispara e se eu clico no botão iniciar ela fecha rsrs
Obs... sou uma negação nessas paradas.
 
Boa noite...
Excelente o projeto.
Montei aqui, mas devo ter feito alguma coisa errada... quando eu conecto a solenoide já dispara e se eu clico no botão iniciar ela fecha rsrs
Obs... sou uma negação nessas paradas.
Ia falar isso com o Helton. Tanto faz se coloca 1 ou 0 na configuração o relé começa ligado, quando clica pra iniciar ele desliga.
 
Boa noite...
Excelente o projeto.
Montei aqui, mas devo ter feito alguma coisa errada... quando eu conecto a solenoide já dispara e se eu clico no botão iniciar ela fecha rsrs
Obs... sou uma negação nessas paradas.
Haha isso é a configuração do tipo do relé. Segura o botão flash por 10 segundos. Acessa a rede IoTBrew com a senha 1122334455667 e em seguida no campo relé coloca 0. Se não der certo use 1. Isso muda de acordo com o tipo de acionamento do relé, high ou low. Sendo 0 para low ou 1 para high. Testa 0 se não for coloca 1. Abraço. Vlw
 
Haha isso é a configuração do tipo do relé. Segura o botão flash por 10 segundos. Acessa a rede IoTBrew com a senha 1122334455667 e em seguida no campo relé coloca 0. Se não der certo use 1. Isso muda de acordo com o tipo de acionamento do relé, high ou low. Sendo 0 para low ou 1 para high. Testa 0 se não for coloca 1. Abraço. Vlw
Boa noite Helton, eu havia feito isso e não resolveu. Tanto faz se coloco 0 ou 1.
 
Boa noite Helton, eu havia feito isso e não resolveu. Tanto faz se coloco 0 ou 1.

Ahh neste caso certamente os fios da saída do relé estavam no NC (Normalmente fechado), com os contatos fechados ele acionava a valvula assim que energizado. Sempre use o terminal NO (Normalmente aberto) e quando acionar o app ele irá fechar. Vlw.
 
Ahh neste caso certamente os fios da saída do relé estavam no NC (Normalmente fechado), com os contatos fechados ele acionava a valvula assim que energizado. Sempre use o terminal NO (Normalmente aberto) e quando acionar o app ele irá fechar. Vlw.
No meu caso tá tudo certo, mas qualquer q seja o valor q coloco para o relé (0 ou 1) ele inicia ligado. Vou recarregar o programa pra ver se fica normal.
 
No meu caso tá tudo certo, mas qualquer q seja o valor q coloco para o relé (0 ou 1) ele inicia ligado. Vou recarregar o programa pra ver se fica normal.
Poderá testar o tipo do seu rele fazendo o seguinte procedimento.. Liga o cabo que vem do IN1 do rele no GND, se ele acionar o rele na configuração é 0 (zero) se não acionar é 1 (um) depois volte o cabo para o D7. Certifique de que o cabo que vem da energia entre no pino do meio (entre os três de saida do rele) e o outro no NO.
 
Bom dia, concluí a montagem do meu, fiz a calibração, e consegui uma precisão muito boa dentro do que eu esperava para o Hidrometro, agradeço ao Helton por disponibilizar o projeto, vai ajudar bastante na brassagem, principalmente pra evitar a água correndo por cima da panela... haha
Segue algumas fotos da montagem do projeto.
 

Attachments

  • 124172892_10208018390454368_8639030204206532745_n.jpg
    124172892_10208018390454368_8639030204206532745_n.jpg
    39.5 KB
  • 124028353_10208018390774376_956697404878049585_n.jpg
    124028353_10208018390774376_956697404878049585_n.jpg
    54.5 KB
  • 124818893_10208018391014382_92396176334793811_n.jpg
    124818893_10208018391014382_92396176334793811_n.jpg
    72.4 KB
  • 125032740_10208018391494394_721690262590101483_n.jpg
    125032740_10208018391494394_721690262590101483_n.jpg
    66.8 KB
  • 124970553_10208018391774401_3422286737580425499_n.jpg
    124970553_10208018391774401_3422286737580425499_n.jpg
    38.2 KB
  • 124577965_10208018391974406_1606539086122996982_o.jpg
    124577965_10208018391974406_1606539086122996982_o.jpg
    17.6 KB
Poderá testar o tipo do seu rele fazendo o seguinte procedimento.. Liga o cabo que vem do IN1 do rele no GND, se ele acionar o rele na configuração é 0 (zero) se não acionar é 1 (um) depois volte o cabo para o D7. Certifique de que o cabo que vem da energia entre no pino do meio (entre os três de saida do rele) e o outro no NO.
O meu é ativado em nível alto, mas eu fiz um circuito com o 2n25 para ativar em nível baixo pq tava usando em outro projeto e só tinha desse tipo. Mas independente de ser high ou low, quando invertesse nas configurações ele teria q inverter e isso não está acontecendo. Assim q chegar do trabalho a noite vou recarregar o bin novamente e ver como se comporta.
 
Bom dia, concluí a montagem do meu, fiz a calibração, e consegui uma precisão muito boa dentro do que eu esperava para o Hidrometro, agradeço ao Helton por disponibilizar o projeto, vai ajudar bastante na brassagem, principalmente pra evitar a água correndo por cima da panela... haha
Segue algumas fotos da montagem do projeto.
Fala Regis, bom dia amigo! Parabéns pela montagem, ficou muito bom mesmo. Agradeço por compartilhar!! ;) 👊
 
Boa Tarde estou com o mesmo problema com o rele já troquei o 0 e 1 e continua ficando eternamente a torneira aberta. já troquei até o rele alguma dica?
 
Chegou minhas peças pra montar o controlador, ainda não comprei a soneloide por enquanto vou montar sem.
Cadastrei no servidor vc pode colocar uma energia :)
 
Chegou minhas peças pra montar o controlador, ainda não comprei a soneloide por enquanto vou montar sem.
Cadastrei no servidor vc pode colocar uma energia :)

Creditado lá Felipe. 😎 👊
 
Tinha colocado 0 e depois testei o 1 e continuou. depois fiz a inversão das ligações e funcionou ( foi bom essa surra porque quando fizer a geladeira se der zica eu inverto as ligações) um abraço.
Realmente não está funcionando mudar no software, só no físico, usando o NC e não o NO
 
Bom, o meu já está funcionando e trabalhando, segui o processo do Youtube, e deu certinho. Tem só um delay pra conectar no servidor do Blynk, mas isso é irrelevante.
 
Bom dia. Alguém sabe se pode ser usado o sensor yf-s402b ao invés do yf-s401?

Segue o link: R$ 27,59 5%OFF | Alta precisão dn6 g1/4 pe medidor de água medidor fluxo sensor contador indicador dispensador medidor de fluxo
https://a.aliexpress.com/_mOPClT3
Explicação: foi o único que achei com frete grátis.

Obrigado, desde já.
 
Bom dia. Alguém sabe se pode ser usado o sensor yf-s402b ao invés do yf-s401?

Segue o link: R$ 27,59 5%OFF | Alta precisão dn6 g1/4 pe medidor de água medidor fluxo sensor contador indicador dispensador medidor de fluxo
https://a.aliexpress.com/_mOPClT3
Explicação: foi o único que achei com frete grátis.

Obrigado, desde já.

Dá para usar sim amigo.
Abraço!
 
Reforçando a ideia do baixo custo, comprei todos os componentes no AliExpress por menos de 90 reais com frete grátis pelo AliExpress Direct. Ficaram faltando somente mangueiras e conectadores.
Quando chegar, com certeza vou precisar de ajuda dos mestres.
Abraço e obrigado a todos e em especial ao Helton, que disponibilizou esse baita projeto.
A comunidade cervejeira é TOP..
 