Paulo,
como disse não entendo nada do assunto, tanto que vou chamar um eletricista para fazer isso, mas quero tentar explicar o mínimo pro cara. Afinal ele com certeza nunca recebeu o pedido para "aterrar uma panela"...
Achei que seria possível fazer o aterramento ligando pelo fio "neutro", ou vi dizer que isso é meio que uma "barberagem eletrica mas que funcionaria". Existe uma outra forma de aterrar a panela?
abçs
Bode,
Não precisa ter tanto medo pra mexer na rede elétrica, o que tem que se ter é cuidado e conhecimento básico.
Compre uma chave teste, ela é bem baratinha, e tem em qualquer material de construção.
Com ela, vc consegue ver qual fio é fase, e qual é neutro.
Eu moro no PR, aqui pra se obter 220v usamos 2 fases, ou seja, cada um dos fios tem 110v. então quando colocamos a chave teste na tomada, ela acende nos 2 buracos que tem fase, no 3 buraco que é o aterramento não acende.
Eu aposto que ninguém aqui do fórum tenha aterramento em casa, a não ser que tenha feito, pensando exatamente em brassagens com resistências, ninguém tem costume de fazer aterramento, a não ser em prédios, que me parece ser uma norma técnica e portanto deve ter.
Em alguns estados do Brasil (não sei quais) existe fase 220v, mas acho que não é o caso seu ai Bode.
O melhor amigo nessas horas é o multímetro, eu comprei o meu por R$ 20 em uma lojinha de 1,99. É fácil de usar, tem vários vídeos no youtube ensinando a usar o básico, vale a pena ter um pra quem quer mexer com isso.
Como o Paulo já citou, tem a seguinte regra para se conhecer a amperagem de um aparelho:
Potência em Watts dividida pela Voltagem, ou seja.
Uma resistência de 3Kw (3000 watts):
Em 110v = 3000 / 110 = 27,27 Amperes, precisaria de um disjuntor (unipolar) de 30A
Em 220v = 3000 / 220 = 13,63 Amperes, precisaria de um disjuntor (bipolar) de 15A
Quanto a bitola do fio a ser usado, existe uma tabela para se observar:
LARGURA DO FIO CONDUTOR SUPORTA (SEM AQUECER)
1,5 mm² 15,5 ampères
2,5 mm² 21,0 ampères
4,0 mm² 28,0 ampères
6,0 mm² 36,0 ampères
10,0 mm² 50,0 ampères
Quanto as conexões, as que se encontram facilmente são as de até 20 Amperes, que não serviriam ao propósito.
Aqui no Brasil acho que as tomadas e plugs do tipo Steck são as melhores.
Esses plugs e conectores são fáceis de encontrar também, e até acima de 60A.
Assim, sendo, se você souber analisar a situação, observando seu quadro de distribuição, e encontrar com a chave teste qual fio é fase, e qual é neutro, tendo espaço no quadro, pode adicionar um novo disjuntor para suprir sua necessidade.
Eu coloquei um aqui em casa (disjuntor bipolar 15A) , e uso uma extensão (5 metros, cabo 10 mm) logo na saída do quadro, assim não precisei passar cabos pela tubulação, pois não tinha espaço pra isso, na verdade não cabia nem outro disjuntor.
O que o Mateus postou aqui está perfeito:
Imagino que ele tenha trazido as fases do quadro principal, ligando a um disjuntor no quadro secundário, e usando todos os plugs steck para alta amperagem de acordo com suas necessidades.
Caso eu tenha escrito alguma bobeira por favor alguém me corrija, assim todos aprendemos.
Não sou eletricista, mas depois de ver os que trabalham por aqui (péssimos por sinal) decidi aprender por conta própria, e só digo uma coisa, sempre ter cuidado, e certeza do que se faz.
Abraço