Obrigado pela ajuda pessoal.@abellote
Veja se assim fica mais fácil para vc:
Obrigado!Quando vc utiliza um SSR, um pouco da energia que ia pra resistência é dissipada pelo TRIAC (componente eletrônico do SSR), por isso ele esquenta e é ai que está uma porcentagem baixa da energia que iria pra resistência.
Oscilações estão relacionadas com outros fatores, provavelmente vc não está utilizando um isolador ótico com zero-crossing, ou pode ser sua própria rede, até mesmo o multímetro, ponteiras de prova......
Não deve ser. Fiz o teste colocando em fervura e o PWM em 100%.@abellote ,
No meu sistema ela demora 10 minutos a mais para chegar na temperatura de mashin (71 graus)
Essa oscilação deve ser por causa do PWM que controla a potência da resistência
Está usando alguma placa de interface?Gostaria de ajuda no problema de implementação aqui do BrewUNO, aparece estes caracteres estranhos no LCD, ao utilizar o BrewManiacEx não acontece isso, será que preciso ajustar em algum lugar ?
View attachment 124536
Sim.. a placa do Mazza, lembrando que quando está com o BrewmaniacEx não apresenta estes "problemas"....Está usando alguma placa de interface?
Pessoal,Pessoal, preciso novamente da ajuda de vocês.
Essa semana fiz minha primeira brassagem utilizando o BrewUno.
No início do aquecimento a tensão na entrada da resistência estava oscilando muito, conforme ja havia relatado. Cada leitura do multímetro marcava um valor diferente entre 80 - 180V. Tensão da rede medida bem estável em 224V. Durante o controle da temperatura da brassagem no início parecia um controle on-off e quando o PWM marcava abaixo de 70% não conseguia medir tensão nenhuma na resistência. Mais ou menos da metade em diante da brassagem parecia um PID mesmo, acertando na mosca a temperatura e passei a medir tensão na resistência com qq valor de PWM. No aquecimento para a fervura o PWM marcou 100% só que a tensão na resistência, apesar de agora estar estável, marcava valores entre 160-180V. Resolvi medir a tensão de entrada no SSR e estava em 4,87V, abaixo de 5V.
Depois de brassar resolvi medir a tensão entregue pelo meu transformador (uso um de celular da Samsung que tinha por aqui) e mediu 5.22V estável, porém sem carga, desconectado da placa. Ai fiquei com algumas dúvidas que queria compartilhar e ver se estou certo:
1. O fato da tensão na entrada do SSR abaixo de 5V pode estar relacionado com a corrente máxima do transformador? Ou seja, o sistema está pedindo mais e ele não consegue entregar então diminui a tensão?
2. Estou usando um cabo USB bem vagabundo entre o transformador e o Nodemcu. Será que o cabo pode segurar a corrente? Pergunto pois no Raspberry Pi eu usava um transformador de celular de 3A e o diabo do "raio" (indicando corrente baixa) só sumiu quando usava o cabo que veio com o transformador. Quando usava outro cabo aparecia o "raio" na tela.
3. Pode ser algum problema no resistor ou transistor instalado cfe recomendado alguns posts atrás? Estou usando um transistor que está escrito C548BA e um resistore 10k.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Pôxa, Mazza, mas o que é isso? Você vende um produto com problema e depois manda o cliente se entender com um terceiro ou comprar uma placa que funcione. Que assistência técnica é essa?
Pedi um suporte via whatsapp e ele porcamente me mandou procurar tutoriais no Google. Se fosse pra eu fazer não teria comprado pronta.
Nada impede de eu aprender, mas eu não estava querendo perder tempo com isso agora....
Pois é, não tenho obrigação de lhe ensinar a mexer com a programação, pra isso existem tutoriais, o forum aqui, principalmente quando vc adquiri uma INTERFACE para sistema OPEN SOURCE.
Eu não vendo o sistema, ele é grátis e está disponível no repositório, eu vendo um HARDWARE que dou toda a assistência necessária sobre o hardware e inclusive lhe forneci os arquivo para gravar sendo a versão mais nova e com as alterações feitas.
O aviso no anúncio tbm pouco importa né?
*necessário conhecimentos de programação e elétrica.
Pois é, não tenho obrigação de lhe ensinar a mexer com a programação, pra isso existem tutoriais, o forum aqui, principalmente quando vc adquiri uma INTERFACE para sistema OPEN SOURCE.
Eu não vendo o sistema, ele é grátis e está disponível no repositório, eu vendo um HARDWARE que dou toda a assistência necessária sobre o hardware e inclusive lhe forneci os arquivo para gravar sendo a versão mais nova e com as alterações feitas.
O aviso no anúncio tbm pouco importa né?
*necessário conhecimentos de programação e elétrica.
Pois é....O @Beto Farha tem razão, foi no ML e no seu site, e tá lá, BrewUNO, mas o anúncio também pouco importa né?
Tô pensando em fazer um curso on-line de fabricação de cerveja em casa, mas no anúncio terá que é necessário conhecimento em fabricação de cerveja.
O @Leitao está certinho em exigir licença para fornecedores do BrewUNO.
O @Beto Farha
Tô pensando em fazer um curso on-line de fabricação de cerveja em casa, mas no anúncio terá que é necessário conhecimento em fabricação de cerveja.
O menino é um gênio.1. elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente.
Só que nesse caso as partes do sistema podem ser conectadas diretamente.
Eu fiz, com nodemcu só não fiz brassagem ainda testei com água e funcionou, tem fotos aqui, e outros colegas q fizeram tbm, vai voltando q vc acha.bom dia. alguém tentou fazer a instalação brew uno , sem placa de integração montando circuito direto na placa eps8266 e conseguiu funcionar tudo corretamente.
Eu fiz sim, direto no Nodemcu. De uma olhada alguns posts atrás. Tem que instalar um resistor e um transistor entre o Nodemcu e o SSR.bom dia. alguém tentou fazer a instalação brew uno , sem placa de integração montando circuito direto na placa eps8266 e conseguiu funcionar tudo corretamente.
Olá!
Estou implementando o brewuno, mas preciso inverter o sinal do pino da bomba. Pois quando ela manda ligar, na verdade o relé desarma.
Tenho que inverter o código de high pra lie, mas não sei como fazer.
Arquivo na raiz, platformio.ini, linha 37,
-D INVERT_PUMP=false
troque para
-D INVERT_PUMP=true
Arquivo na raiz, platformio.ini, linha 37,
-D INVERT_PUMP=false
troque para
-D INVERT_PUMP=true
Tem como inverter o sinal do ssr do mash?
Pois estou montando um sistema que vai controlar uma solenoide de gás com um módulo relé.
você tem alguma dica para fazer isso?!
Use módulo rele que tenho controle high e low level por jumper. Ligação direto é low level. Se o seu está ativo na hora que liga é high.