Helton, acabei de montar o sistema e tudo funciona corretamente só tenho um problema, o relê do cooler não fecha mas no display aparece corretamente o símbolo do cooler quando a temperatura dos sensores 2 e 3 são diferentes (qual a diferença da temperatura entre os 2 sensores para ativar o cooler?) se tiver como da uma mão aí seria de ajuda. Abraço View attachment 124974

bom eu montei igual esse esquema
Fala Danillo, quando a diferença é maior que zero entre os sensores adicionais (2, 3) o cooler é acionado. Se seguiu o esquema é para funcionar. Está usando o módulo de reles com 4 reles? Se estiver, tenta usar outra entrada do módulo para ver se aciona. Quando o icone do cooler aparece no display o rele precisa ser armado. Testa ahi, qualquer coisa só chamar! Abraço. Vlw
 
Fala Danillo, quando a diferença é maior que zero entre os sensores adicionais (2, 3) o cooler é acionado. Se seguiu o esquema é para funcionar. Está usando o módulo de reles com 4 reles? Se estiver, tenta usar outra entrada do módulo para ver se aciona. Quando o icone do cooler aparece no display o rele precisa ser armado. Testa ahi, qualquer coisa só chamar! Abraço. Vlw
Estou usando o módulo com 2 reles 1 para o compressor e o outro pra o cooler e o relê do cooler está conectado no D5 e já testei os 2 reles e os 2 arma bem invertir com o do compressor e funciona bem os 2. O meu cooler e de 12v se for o caso eu troco por os de 5v e ligo direto na placa e qual seria o esquema pra ligar direto na placa? E também testei de colocar na configuração do Iotbrew onde coloca Relay (0 or 1) aí coloquei 0 depois 1 e depois deixei em branco o melhor que funcionou foi 0 que arma corretamente o relê do compressor. estou tentando fazer funciona o cooler porque vou usar o projeto no meu kegerator e tenho 4 Corni dentro e seria bom fazer funciona o cooler pra circular o ar frio por igual. Valeu peja força abraço
 
@jcbandoli @danillocezar segue firmware para o iSpindel com servidor customizado. Recomendo que tenha um backup do firmware antigo para restaurar caso tenha alguma dificuldade com o novo firmware, façam por conta e risco. O hardware recomendado para esse firmware é o mesmo do site iSpindel - DIY electronic Hydrometer

Para gravar poderá usar o mesmo procedimento indicado no vídeo abaixo porém com o firmware do ISPINDEL



Link do firmware: firmware_ispindel_servidor_customizado

Helton, eu gravei o firmware customizado no meu iSpindel gravei cia ota e por cabo aí tudo correto mas quando vou configurar ele depois que ele reinicia não guarda as configurações depois volta a gravar a última versão 6.3.1 e sim que funciona bem, você sabe me dizer porque acontece isso? Abraço
 
Last edited:
Estou usando o módulo com 2 reles 1 para o compressor e o outro pra o cooler e o relê do cooler está conectado no D5 e já testei os 2 reles e os 2 arma bem invertir com o do compressor e funciona bem os 2. O meu cooler e de 12v se for o caso eu troco por os de 5v e ligo direto na placa e qual seria o esquema pra ligar direto na placa? E também testei de colocar na configuração do Iotbrew onde coloca Relay (0 or 1) aí coloquei 0 depois 1 e depois deixei em branco o melhor que funcionou foi 0 que arma corretamente o relê do compressor. estou tentando fazer funciona o cooler porque vou usar o projeto no meu kegerator e tenho 4 Corni dentro e seria bom fazer funciona o cooler pra circular o ar frio por igual. Valeu peja força abraço

Vc tá usando 3 sensores? Se estiver me avisa que gero um firmware de testes Aki pra vc rodar ahi.
 
Helton, eu gravei o firmware customizado no meu iSpindel gravei cia ota e por cabo aí tudo correto mas quando vou configurar ele depois que ele reinicia não guarda as configurações depois volta a gravar a última versão 6.3.1 e sim que funciona bem, você sabe me dizer porque acontece isso? Abraço
Depois que vc salva os dados ele chega a se conectar ao Blynk?
 
Vc tá usando 3 sensores? Se estiver me avisa que gero um firmware de testes Aki pra vc rodar ahi.
Hola Helton, vou te mostrar umas fotos de como o projeto tá funcionando são só teste ele ainda não está montado no meu kegerator, todo o sistema funciona perfeitamente as horas ligado e desligado os sensores os reles também (menos o do cooler e o iSpindel que te falei) a integração com o Brewfather também funciona perfeitamente e por sinal um excelente projeto te deixo as fotos. Abraço
9C3C3509-37D9-4A5A-8AAC-67AF35912BF5.jpeg
C437C317-AB56-4E65-B12D-0D31577BB3F0.jpeg

5151091C-0860-494F-90F5-07C2AF75A5DD.jpeg

Aqui ele quando reinicia ele arma o relê do cooler e fica armado por um tempo mas não aparece no display o ícone do cooler
6701101D-B1AC-4B05-9FA7-C11FF0DAD4A5.jpeg

E quando arma o relê do compressor ele desarma o do cooler e aparece o ícone do cooler
F503DD1E-3CDB-4679-8010-F32C479DEF5C.jpeg
8AEBD071-80B9-4796-B060-FAA3B56D0CD9.jpeg
E3CB6EA1-4BCF-4796-8A17-3D09D76EF567.jpeg
 
Sim 3 sensores

Assim que possivel te envio um firmware com uma lógica diferente para testarmos a porta D5 que aciona o cooler. Sobre o iSpindel acredito que o arquivo que armazena as configurações esteja incompativel. Veja se no seu firmware existe a opção para apagar o arquivo se não gero um firmware para zerar a memória do Wemos daí vc regrava o firmware e ele criará um novo arquivo de configurações.
 
olhei agora e não tem a opção de apagar o arquivo, quando puder mas sem querer te atrapalhar hein. abraço
 
Helton,

Seu projeto funcionaria utilizando uma placa Wemos d1 Mini também?

Aproposito, dei entrada no seu servidor, o email é XX.

Abraçs.
 
Last edited:
Helton,

Seu projeto funcionaria utilizando uma placa Wemos d1 Mini também?

Aproposito, dei entrada no seu servidor, o email é XX.

Abraçs.

Funciona sim amigo! Unica diferença é que o Wemos não tem o botão flash para resetar, neste caso vc precisa apertar duas vezes o botão reset em sequencia para resetar as configurações caso precise.

Créditos adicionados a conta. Abraço!
 
Last edited:
Boa noite.
Estava devendo umas fotos para o Helton. Da minha geladeira, com o projeto dele executado.
Que já está me atendendo na minha segunda brassagem.
Dei uma "reformada" na geladeira, pintei por fora. Próximo passo é dar uma geral por dentro e depois fazer uma caixinha para os componentes, para ficar top!
No futuro quem sabe colocar uma torneira. Mas isso pra 2021 só.

Valeu mais uma vez Helton! Por toda atenção dada às minhas dúvida!
Esse projeto é nota 10!
IMG_0739.jpeg
IMG_0740.jpeg
 
Boa noite Helton, fiz umas modificações no Blink porque vou usar o sensor 1 e sensor 2 em fermentadores e o sensor 3 no fundo da geladeira. Mudei o gráfico para acompanhamento mas não sei qual o input que devo usar no gráfico referente ao sensor 2 e sensor 3. Logo mais postarei as fotos do projeto finalizado, pois estou na fase de testes e pretendo ativar amanhã, para controlar a fermentação no final de semana que vou viajar. Você poderia passar os inputs dos sensores 2 e 3 para o gráfico? Muito obrigado!!!! Esse projeto é top demais....
 
Boa noite.
Estava devendo umas fotos para o Helton. Da minha geladeira, com o projeto dele executado.
Que já está me atendendo na minha segunda brassagem.
Dei uma "reformada" na geladeira, pintei por fora. Próximo passo é dar uma geral por dentro e depois fazer uma caixinha para os componentes, para ficar top!
No futuro quem sabe colocar uma torneira. Mas isso pra 2021 só.

Valeu mais uma vez Helton! Por toda atenção dada às minhas dúvida!
Esse projeto é nota 10!
View attachment 125005View attachment 125006
Vlw @Michel Levien por compartilhar sua experiência!!! Suas sugestões contribuiram muito para o projeto. Abraço!!
 
Boa noite Helton, fiz umas modificações no Blink porque vou usar o sensor 1 e sensor 2 em fermentadores e o sensor 3 no fundo da geladeira. Mudei o gráfico para acompanhamento mas não sei qual o input que devo usar no gráfico referente ao sensor 2 e sensor 3. Logo mais postarei as fotos do projeto finalizado, pois estou na fase de testes e pretendo ativar amanhã, para controlar a fermentação no final de semana que vou viajar. Você poderia passar os inputs dos sensores 2 e 3 para o gráfico? Muito obrigado!!!! Esse projeto é top demais....
Fala Marcio, segue lista completa dos pinos.

V0 - Selected Sensor
V1 - iSpindel Tilt
V2 - iSpindel Temperature
V3 - iSpindel Batery
V4 - iSpindel Gravit
V5 - Result Gravit from Blynk
V6 - ABV %
V7 - OG
V8 - iSpindel LED status
V9 - ABV without symbol
V10 - Sensor 1 Temperature
V11 - Sentor 2 Temperature
V12 - Thermal well Temperature
V13 - iSpindel Formula from Blynk
V14 - Soft Power on/off
V15 - LED monitor
V16 - Temperature Setting
V17 - Active cooling
V18 - Active heating
V19 - Hysteresis Setting
V20 - iSpindel Temperature without symbol
V21 - Beer name
V22 - Equipment name
V23 - BrewFather ID
V24 - Sensor 1 Temperature without symbol
V25 - Sensor 2 Temperature without symbol
V26 - Thermal well Temperature without symbol

V27 - Hot to cold inversion time
V28 - Cold to hot inversion time
V29 - FG target
V30 - iSpindel Batery without symbol
V31 - Maximum on time
V32 - Rest time
V33 - FG for diacetyl rest
V34 - Automatic diacetyl rest?
V35 - Temperature for diacetyl rest
V36 - Contribute by sending log?
V37 - Yeast Name
V38 - Was notification sent from the target FG?
V39 - Tilt Water
V40 - Tilt OG
V41 - Soft Power on/off pump
V42 - LED pump
V43 - Select second default Sensor
V44 - Target Temperature second ferm.
V45 - Hysteresis second ferm.

Os pinos virtuais em negrito são os que vc deve usar no gráfico.
Poste as fotos de como ficou o layout de sua interface do app, gostamos de boas ideias. :)
Abraço!!
 
Fala Marcio, segue lista completa dos pinos.

V0 - Selected Sensor
V1 - iSpindel Tilt
V2 - iSpindel Temperature
V3 - iSpindel Batery
V4 - iSpindel Gravit
V5 - Result Gravit from Blynk
V6 - ABV %
V7 - OG
V8 - iSpindel LED status
V9 - ABV without symbol
V10 - Sensor 1 Temperature
V11 - Sentor 2 Temperature
V12 - Thermal well Temperature
V13 - iSpindel Formula from Blynk
V14 - Soft Power on/off
V15 - LED monitor
V16 - Temperature Setting
V17 - Active cooling
V18 - Active heating
V19 - Hysteresis Setting
V20 - iSpindel Temperature without symbol
V21 - Beer name
V22 - Equipment name
V23 - BrewFather ID
V24 - Sensor 1 Temperature without symbol
V25 - Sensor 2 Temperature without symbol
V26 - Thermal well Temperature without symbol

V27 - Hot to cold inversion time
V28 - Cold to hot inversion time
V29 - FG target
V30 - iSpindel Batery without symbol
V31 - Maximum on time
V32 - Rest time
V33 - FG for diacetyl rest
V34 - Automatic diacetyl rest?
V35 - Temperature for diacetyl rest
V36 - Contribute by sending log?
V37 - Yeast Name
V38 - Was notification sent from the target FG?
V39 - Tilt Water
V40 - Tilt OG
V41 - Soft Power on/off pump
V42 - LED pump
V43 - Select second default Sensor
V44 - Target Temperature second ferm.
V45 - Hysteresis second ferm.

Os pinos virtuais em negrito são os que vc deve usar no gráfico.
Poste as fotos de como ficou o layout de sua interface do app, gostamos de boas ideias. :)
Abraço!!

Bom dia,
Primeiramente obrigado pelas informações.

Estou usando os sensores da seguinte forma:
Sensor 1 = Fermentador 1 - No Indicador Pino V12 e no Gráfico o Pino V26 (esse aqui era o antigo Poço Termométrico)
Sensor 2 = Fermentador 2 - No Indicador Pino V10 e no Gráfico o Pino V24
Sensor 3 = Fundo da Geladeira - No Indicador Pino V11 e no Gráfico o Pino V25 (esse aqui era o antigo Geladeira)

1-) No gráfico, os sensores 1 e 2 estão sendo exibidos, mas o sensor 3 da geladeira não aparece.

foto2.png


2-) Os valores do gráfico referente ao Sensor 2 parece que refere-se ao Sensor 3 da Geladeira, conforme pode ser visto na imagem abaixo.
Estou usando a pinagem que descrevi acima.

foto6-jpg.125009


3-) Fiquei na dúvida de onde setar os valores da geladeira no Setup

No Alvo Fermentador ou no Alvo Geladeira?
Qual desses fará o controle do compresssor?

Percebi que no display oled aparece como alvo o valor setado como alvo na geladeira.

4-) Eu selecionei o Sensor 3 como o Sensor Principal da Geladeira, não sei se esta certo isso, mas quando eu fecho o app e abro novamente, o Sensor Principal da Geladeira volta para o Sensor 1.

foot5.png


Ainda não mexi muito no layout do app, estou tentando acertar esses detalhes e deixar funcionando.

Segue as fotos da montagem, montei dentro de uma fonte antiga de notebook.

foto1.jpg


Screenshot_1.png


Muito obrigado pela ajuda!!!
 

Attachments

  • foto6.jpg
    foto6.jpg
    23.8 KB
Bom dia,
Primeiramente obrigado pelas informações.

Estou usando os sensores da seguinte forma:
Sensor 1 = Fermentador 1 - No Indicador Pino V12 e no Gráfico o Pino V26 (esse aqui era o antigo Poço Termométrico)
Sensor 2 = Fermentador 2 - No Indicador Pino V10 e no Gráfico o Pino V24
Sensor 3 = Fundo da Geladeira - No Indicador Pino V11 e no Gráfico o Pino V25 (esse aqui era o antigo Geladeira)

1-) No gráfico, os sensores 1 e 2 estão sendo exibidos, mas o sensor 3 da geladeira não aparece.

View attachment 125007

2-) Os valores do gráfico referente ao Sensor 2 parece que refere-se ao Sensor 3 da Geladeira, conforme pode ser visto na imagem abaixo.
Estou usando a pinagem que descrevi acima.

foto6-jpg.125009


3-) Fiquei na dúvida de onde setar os valores da geladeira no Setup

No Alvo Fermentador ou no Alvo Geladeira?
Qual desses fará o controle do compresssor?

Percebi que no display oled aparece como alvo o valor setado como alvo na geladeira.

4-) Eu selecionei o Sensor 3 como o Sensor Principal da Geladeira, não sei se esta certo isso, mas quando eu fecho o app e abro novamente, o Sensor Principal da Geladeira volta para o Sensor 1.

View attachment 125008

Ainda não mexi muito no layout do app, estou tentando acertar esses detalhes e deixar funcionando.

Segue as fotos da montagem, montei dentro de uma fonte antiga de notebook.

View attachment 125010

View attachment 125012

Muito obrigado pela ajuda!!!

1-) No gráfico, os sensores 1 e 2 estão sendo exibidos, mas o sensor 3 da geladeira não aparece.
A melhor forma de vc verificar os dados no gráfico é selecionar a opção LIVE. Pois se vc seleciona grafico de 1 hora por exemplo, pode ser que ele não mostre porque não tem dados suficientes. Confirme também se as linhas não estão sobrepostas... pode fazer isso desabilitando outros sensores ao clicar sobre a legenda deles no gráfico.

2-) Os valores do gráfico referente ao Sensor 2 parece que refere-se ao Sensor 3 da Geladeira, conforme pode ser visto na imagem abaixo.
Estou usando a pinagem que descrevi acima.
Atente que cada linha tem uma escala do lado esquerdo. Desabilite os demais sensores e terá uma visão mais clara.

3-) Fiquei na dúvida de onde setar os valores da geladeira no Setup
😆 esses nomes defini de acordo com meu setup, mas para controlar o compressor e o aquecedor defina a temperatura alvo na opção GELADEIRA. Alvo FERMENTADOR é para vc controlar por exemplo uma bomba para banco de água fria.

4-) Eu selecionei o Sensor 3 como o Sensor Principal da Geladeira, não sei se esta certo isso, mas quando eu fecho o app e abro novamente, o Sensor Principal da Geladeira volta para o Sensor 1.
Isso não está certo, pode ser um bug. Vou verificar e te falo.

No mais, parabéns pela montagem ficou muito bom com o case de fonte. 👏👏👏
 
1-) No gráfico, os sensores 1 e 2 estão sendo exibidos, mas o sensor 3 da geladeira não aparece.
A melhor forma de vc verificar os dados no gráfico é selecionar a opção LIVE. Pois se vc seleciona grafico de 1 hora por exemplo, pode ser que ele não mostre porque não tem dados suficientes. Confirme também se as linhas não estão sobrepostas... pode fazer isso desabilitando outros sensores ao clicar sobre a legenda deles no gráfico.

2-) Os valores do gráfico referente ao Sensor 2 parece que refere-se ao Sensor 3 da Geladeira, conforme pode ser visto na imagem abaixo.
Estou usando a pinagem que descrevi acima.
Atente que cada linha tem uma escala do lado esquerdo. Desabilite os demais sensores e terá uma visão mais clara.

3-) Fiquei na dúvida de onde setar os valores da geladeira no Setup
😆 esses nomes defini de acordo com meu setup, mas para controlar o compressor e o aquecedor defina a temperatura alvo na opção GELADEIRA. Alvo FERMENTADOR é para vc controlar por exemplo uma bomba para banco de água fria.

4-) Eu selecionei o Sensor 3 como o Sensor Principal da Geladeira, não sei se esta certo isso, mas quando eu fecho o app e abro novamente, o Sensor Principal da Geladeira volta para o Sensor 1.
Isso não está certo, pode ser um bug. Vou verificar e te falo.

No mais, parabéns pela montagem ficou muito bom com o case de fonte. 👏👏👏

Boa tarde,
Obrigado pelas respostas.....
Desculpa incomodar com tantas mensagens, mas acho que ainda tem algo estranho....


1-) No gráfico, os sensores 1 e 2 estão sendo exibidos, mas o sensor 3 da geladeira não aparece.
A melhor forma de vc verificar os dados no gráfico é selecionar a opção LIVE. Pois se vc seleciona grafico de 1 hora por exemplo, pode ser que ele não mostre porque não tem dados suficientes. Confirme também se as linhas não estão sobrepostas... pode fazer isso desabilitando outros sensores ao clicar sobre a legenda deles no gráfico.

Veja na imagem abaixo, que desabilitei os demais sensores e deixei apenas da geladeira em Live, e não aparece nada no gráfico.

8.png
4.png



2-) Os valores do gráfico referente ao Sensor 2 parece que refere-se ao Sensor 3 da Geladeira, conforme pode ser visto na imagem abaixo.
Estou usando a pinagem que descrevi acima.
Atente que cada linha tem uma escala do lado esquerdo. Desabilite os demais sensores e terá uma visão mais clara.

Veja na imagem abaixo, que desabilitei os demais sensores e deixei apenas do sensor 2 em Live, e os dados que estão sendo exibidos refere-se ao sensor 3 geladeira, pois está mostrando a temperatura na faixa de 20 C (que é o sensor da geladeira), pois o sensor 2 não chegou aos 20 C.

12.jpg
3.png


Coloquei um Label na página com o Pino V25 que estou usando no gráfico. Veja na imagem abaixo que não aparece nenhum dado.

10.jpg
9.png


Obrigado!!!!
 

Attachments

  • 7.png
    7.png
    137.7 KB
  • 11.jpg
    11.jpg
    23.2 KB
Last edited:
Hola Helton, uma dúvida me podia explicar um essa aba, a parte que coloca
Descanso Diacetil e FG Descanso Diacetil
AUTO MANUAL
E também
LOG ON LOG OFF

Abraço
50E51210-5B34-4675-B3B0-7658CE164697.jpeg
 
Hola Helton, uma dúvida me podia explicar um essa aba, a parte que coloca
Descanso Diacetil e FG Descanso Diacetil
AUTO MANUAL
E também
LOG ON LOG OFF

Abraço
View attachment 125034

Fala Danillo! Vamos lá...

Descanso Diacetil - Vc seta a temperatura que vc deseja fazer o descanso
FG Descanso Diacetil - Aki vc define em que momento ele deve subir a temperatura, em qual FG
AUTO/MANUAL - Se ele deve subir a temperatura automaticamente ou não para o descanso. (Ainda não está ativo, estou finalizando a lógica)
LOG ON/LOG OFF - Estou criando um banco onde os usuários poderão contribuir com dados sobre a fermentação, nessa opção vc poderá optar entre contribuir com a base de dados ou não. (também não está em funcionamento ainda, quando estiver teremos uma base gratuita para consultar detalhes de cada cepa).
 
Boa tarde,
Obrigado pelas respostas.....
Desculpa incomodar com tantas mensagens, mas acho que ainda tem algo estranho....


1-) No gráfico, os sensores 1 e 2 estão sendo exibidos, mas o sensor 3 da geladeira não aparece.
A melhor forma de vc verificar os dados no gráfico é selecionar a opção LIVE. Pois se vc seleciona grafico de 1 hora por exemplo, pode ser que ele não mostre porque não tem dados suficientes. Confirme também se as linhas não estão sobrepostas... pode fazer isso desabilitando outros sensores ao clicar sobre a legenda deles no gráfico.

Veja na imagem abaixo, que desabilitei os demais sensores e deixei apenas da geladeira em Live, e não aparece nada no gráfico.

View attachment 125014 View attachment 125015


2-) Os valores do gráfico referente ao Sensor 2 parece que refere-se ao Sensor 3 da Geladeira, conforme pode ser visto na imagem abaixo.
Estou usando a pinagem que descrevi acima.
Atente que cada linha tem uma escala do lado esquerdo. Desabilite os demais sensores e terá uma visão mais clara.

Veja na imagem abaixo, que desabilitei os demais sensores e deixei apenas do sensor 2 em Live, e os dados que estão sendo exibidos refere-se ao sensor 3 geladeira, pois está mostrando a temperatura na faixa de 20 C (que é o sensor da geladeira), pois o sensor 2 não chegou aos 20 C.

View attachment 125021 View attachment 125017

Coloquei um Label na página com o Pino V25 que estou usando no gráfico. Veja na imagem abaixo que não aparece nenhum dado.

View attachment 125018 View attachment 125019

Obrigado!!!!

Fala Marcio, vou analisar esses dados no fds e te falo. Vlw amigo.
 
Fala Danillo! Vamos lá...

Descanso Diacetil - Vc seta a temperatura que vc deseja fazer o descanso
FG Descanso Diacetil - Aki vc define em que momento ele deve subir a temperatura, em qual FG
AUTO/MANUAL - Se ele deve subir a temperatura automaticamente ou não para o descanso. (Ainda não está ativo, estou finalizando a lógica)
LOG ON/LOG OFF - Estou criando um banco onde os usuários poderão contribuir com dados sobre a fermentação, nessa opção vc poderá optar entre contribuir com a base de dados ou não. (também não está em funcionamento ainda, quando estiver teremos uma base gratuita para consultar detalhes de cada cepa).
Esclarecido e mas uma vez muito obrigado. Abraço
 
Helton,
Algo esta dando errado aqui para mim, ja tentei varias versões, desde as mais simples como a geladeira cervejeira, como a versão mais completa com o Ispindel.
Faço todo o processo, instalo a versão correta no Modemcu, carrego no blynk via o QR, pego o token, configuro a rede, colo o token, salvo a configuração,
O Modemcu reinicia, conecta a rede, mas ao dar start no blynk, ele fala que não esta online. ja tentei 3 redes diferente e nada mudou. Alguma dica?
 
Helton,
Algo esta dando errado aqui para mim, ja tentei varias versões, desde as mais simples como a geladeira cervejeira, como a versão mais completa com o Ispindel.
Faço todo o processo, instalo a versão correta no Modemcu, carrego no blynk via o QR, pego o token, configuro a rede, colo o token, salvo a configuração,
O Modemcu reinicia, conecta a rede, mas ao dar start no blynk, ele fala que não esta online. ja tentei 3 redes diferente e nada mudou. Alguma dica?

Bom dia amigo! Vc está usando o servidor privado (app.cerveja.info) ou o servidor do Blynk?
 
Só para garantir que está usando a ultima versão.

Firmware: https://drive.google.com/file/d/1X4G-QHJbwHOgkoioXnf02ovq57W3ofdN/view?usp=sharing

Ao realizar a configuração do hardware, na mesma tela de configuração do Wifi não se esqueça de entrar com o endereço do servidor privado. app.cerveja.info

View attachment 125044
Nossa Helton não vai. muito estranho.
Voce tem uma versão mais simples que eu possa usar com os pontos do servidor do blynk para eu fazer um teste aqui? Dai ja aproveito esse para um kegerator que estou terminando só para serviço. Um único sensor, display e um rele.
 
Nossa Helton não vai. muito estranho.
Voce tem uma versão mais simples que eu possa usar com os pontos do servidor do blynk para eu fazer um teste aqui? Dai ja aproveito esse para um kegerator que estou terminando só para serviço. Um único sensor, display e um rele.

Muito estranho mesmo... Tem pelo menos um sensor conectado ao ESP?
Segue QR para a versão mais simples:

QR_VESAO_BASICA.png


Para usar o servidor do blynk basta deixar em branco o campo.
Espero que consiga ahi, qualquer coisa manda as fotos das conexões para ver se consigo identificar algo. Abraço!
 
Back